de Nono » 02 Avr 2010 17:11
Bonsoir tout le monde,
Etant de garde VL1 aujourd'hui, voici quelques éléments que j'ai recueillis après avoir effectué la liaison avec le COS au PC cet après-midi.
Les éléments principaux sont les suivants:
Deux ouvertures supplémentaires ont été effectuées sur la facade Ouest. Le dégagement de fumée reste important (en tenant compte du nombre de jours depuis le début de l'incendie).
De nombreux foyers sont encore présents dans les étages supérieurs, mais inaccessibles aux produits extincteurs;
Le dégagement de marchandises devrait débuter en fin d'après midi au RdC, évacuation côté Est. Il sera effectué par du personnel de l'exploitant, protégés par des masques à cartouches, et sécurisés par des SP sous ARI.
La durée d'évacuation des marchandises détruites se compte en jours voire en semaines, les accès aux niveaux supérieurs n'étant toujours pas sécurisé, comme vous l'aurez compris.
Les seules reconnaissances envisagées pour demain dans les étages supérieurs se feraient depuis un moyen aérien, par les ouvertures faites en facade Est. Mais rien n'est sûr sur les cheminements possibles à l'intérieur.
Il n'y a plus, pour l'instant, pas de mesures atmosphériques des fumées. Les résultats précédants étant nuls. Mais une cellule de mesure reste sur place, au cas où une évolution devait l'exiger.
Une VPP défensive est maintenue au RdC, afin de permettre une exploitation du bâtiment contigü côté sud.
Effectifs sur place: 20 SP en permanence.
Voilà les éléments principaux que je pouvais fournir ce soir.
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que les gens paraissent brillants avant d'avoir l'air c..."http://nonosp68.unblog.fr/