de romeo » 23 Jan 2006 15:34
Salut berurier ,pour ton info
Pour bien choisir son extincteur quelques remarques et conseils.
Il existe 3 catégories de performances des extincteurs.
1) Grand publique, plus ou moins efficace suivant la marque fabriquant.
2) Tertiaires, efficace suivant la marque fabriquant.
3) Industrie très efficace suivant la marque fabriquant surtout avec une bonne formation.
Exemple :Dans l’industrie chimique avec des risques élevés un extincteur grand publique ne feras pas l’affaire
Rappel de base La Classe des feux
Classe A : Feu sec, papier, carton, bois,les solides à formation de braise
Classe B : Feu de liquides ,essence pétrole, alcools …..
Classe C : Feu de Gaz à l’état pur, Butane, Propane gaz de ville .. ( feu d’origine électrique)…
Classe D : Feu de métaux, aluminium, magnésium, ....
Classe E : Feu chimique
( Pour mémo dans un feu c’est toujours les gaz qui brûlent )
Classe A :Extincteur à eau pulvérisé, extincteur à poudre polyvalent( à proscrire à l’intérieur des locaux.)
Classe B :Extincteur à poudre, extincteur à neige carbonique CO2, pour les pros, eau pulvérisé avec AFF
Classe C : Pas d’extincteur, impérativement couper l’arrivée du gaz.
Classe D :Poudre spécifiques, ciment sec, (pas d’eau)
1) Pour les extincteurs à eau il est important que le mouillant est de très bonne qualité.
2)Que le contrôle de débit se situe sur la canne et non sur l’extincteur
3) Equipé d’une canne métallique avec une très bonne pulvérisation plutôt qu’un diffuseur court
4) Pour les expérimentés plutôt 10Lts que 6Lts.
Dans les années 60 l’eau étaient proscris pour les feux de cheminées, (risque d’éclatement de la cheminées) .Aujourd’hui avec une bonne pulvérisation l’eau se transforme en vapeur et l’extinction agit par saturation de vapeur, et absorbe des calories, ce qui n’est pas le cas du souffre qui agit que sur le comburant.
Pour les pros, l’eau pulvérisé avec du mouillant AFFF est très efficace sur la classe B et évite la
ré-inflammation.
Pour les extincteurs à poudre choisir 10Kg avec le contrôle de débit sur la soufflette.
Pour les extincteurs neige carbonique Co2 choisir un modèle avec flexible ce qui permet de l’utiliser en toutes positions. Eviter surtout de pencher les extincteurs Co2 à Cône, et attention aux gelures des mains
Eviter les extincteurs à pression permanente, ( sauf le Co2)
J'espére que tu as trouvé ta réponse!!!!